Цитата
Прокладка проводки была кем-то сделано без схемы просто раскинули на 14 коробок
Вероятно, коробки стоят на каких то определённых линиях. Вполне очевидно, что каждая линия должна иметь адекватную защиту, то есть должны быть групповые автоматы на каждой линии, ибо АВ С32А 3п эту защиту не обеспечит.
Цитата
а вот как быть с автоматоми серис С ставить или АВ.
Простите, но эту фразу не смог перевести на технически грамотный и понятный язык
Цитата
условие ставилось хозяйном чтоб при выходе из дома одной клавишей выключить свет полостью в доме
Это не сложно, если поставить один отключающий аппарат на линии освещения (или реле с кнопкой, или контактор с двумя кнопками, или...)
Цитата
которые идут на каждый щиток
Вот и начинается самое интересное... оказывается ещё есть щитки...

Повторно
Цитата
Не пренебрегайте знаками препинания, это значительно упрощает понимание написанного.
Извините, но тема переносится в раздел, которому соответствует постановка вопроса.